对于安装在环境空气温度50℃的35kV开关,其外绝缘在干燥状态下的相对地额定短时工频试验电压应取下列哪项值?( )
参考答案: B
参考解析: 根据《绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则》(GB 311.1—2012)表2中注C:该栏斜线上之数据为设备外绝缘在湿状态下之耐受电压(或称为湿耐受电压);该栏斜线下之数据为设备外绝缘在干燥状态下之耐受电压(或称为干耐受电压)。在分号“;”之后的数据仅用于变压器类设备的内绝缘。故取95kV。
第3.3.1条规定,对周围环境空气温度高于40℃的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本部分的额定耐受电压值乘以温度修正因数KT。其外绝缘在干燥状态下的相对地额定短时工频试验电压U=95×KT=95×[1+0.0033(T-40)]=95×(1+0.0033×10)=98.135kV。