单选题
1分
以下对于接地装置的设计要求中,哪项叙述不符合规范?( )
参考答案: A
参考解析: AB两项,根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第3.1.3条规定,设计接地装置时,应计及土壤干燥或降雨和冻结等季节变化的影响,接地电阻、接触电位差和跨步电位差在四季中均应符合本规范的要求。但雷电保护接地的接地电阻,可只采用在雷季中土壤干燥状态下的最大值。典型人工接地极的接地电阻可按本规范附录A计算。
C项,第3.2.2条规定,标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架可不接地。
D项,第3.2.2条规定,安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等。