变压器主变各侧电压220/110/35kV,35kW侧中性点采用消弧线圈接地方式,当接于35kV母线上的框架式安装并联电容器组发生汇流线对地短路时,以下描述正确的是( )。
参考答案: A
参考解析: 根据《35kV~220kW变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T 5242—2010)第9.5.7条规定,中性点非有效接地系统中的电容器发生一点接地故障时应发出信号。对于采用低电阻接地方式的系统,发生一点接地故障时应装设零序电流保护,零序电流保护动作带时限切除故障电容器组。