单选题
1分
发电厂厂用电系统高、低压配电装置的布置,以下哪条是不正确的?( )
参考答案: A
参考解析: A项,根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第7.3.2条规定,厂用配电装置室长度大于7m时,应有2个出口;对长度超过60m的厂用配电装置室,宜增加1个出口;当配电装置室位于楼层时,至少有1个出口应通向该层走廊或室外的安全出口。B项,第7.2.8条规定,厂用配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后应设2个通向本室或其他房间的出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时还应增加出口。C项,第7.2.12条规定,布置在专用配电室内的开关柜和配电屏防护等级宜为IP2X或以上,布置在电气专用房间以外的厂用电气设备应满足环境条件对外壳防护等级的要求,布置在锅炉房和煤场的电气设备应达到IP54级,其他场所不宜低于IP23级。D项,第7.3.7条规定,厂用配电装置室内不应有与配电装置无关的管道或电缆通过。