单选题
1分
某100MW火电机组,其中一段6kV高压厂用电母线上,计及反馈的电动机额定功率之和为9000kW,则该段母线三相短路时,6kV电动机反馈电流周期分量的起始值为下列哪个数值?( )
参考答案: A
参考解析: 根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)附录L第L.0.1条式(L.0.1-3):
式中,I″D为电动机反馈电流周期分量的起始有效值(kA);Kq·D为电动机平均的反馈电流倍数,100MW级及以下机组取5,125MW级及以上机组取5.5~6.0;Pe·D为计及反馈的电动机额定功率之和(kW);Ue·D为电动机的额定电压(kV);ηDcosφD为电动机平均的效率和功率因数乘积,可取0.8。
故电动机反馈电流周期分量的起始有效值: