单选题 1分

长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后,一般采用( )进行控制。

  • A.电磁波测距法
  • B.解析法
  • C.十字线法
  • D.钢尺量距法

你可能感兴趣的试题

1 解析题 30分
某安装公司分包一商务楼(一至五层为商场,六至三十层为办公楼)的变配电工程,工程的主要设备(三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60d,并约定提前1d,奖励5万元人民币,延迟1d 罚款5 万元人民币。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划。编制了变配电工程的施工方案、进度计划(如图2 所示)、劳动力计划和计划费用。项目都施工准备工作用去了5d,当正式施工时。因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前5d 竣工。项目部接工作持续时间及计划费用(观表2)分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5d。

进入试验调整工作时,发现有2 台变压器线圈因施工中保管不当受潮。干燥处理用去3d,并增加费用3 万元。项目部又赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d 竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。

【问题】
1.项目部在哪几项工作赶工了?分别列出其赶工天数和增加的费用。
2.原计划施工费用是多少?赶工后实际施工费用是多少?
3.变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验?
4.变配电工程先按哪种工程划分类别进行竣工验收?竣工资料应在何时归档?
5.母线槽安装连接要求有哪些?