多选题
2分
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为...
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为6m。
商业区由DN300的市政环状给水管引两条DN200的供水管给室外供水。室外管网上设置室外消火栓并采用环状供水,供水压力为0.20MPa,供水管道采用球墨铸铁管道全部埋地敷设,商业区所在地区冰冻线深度为0.7m。
商业区室内合用湿式临时高压消防给水系统,消防水池、水泵控制柜、消火栓泵和喷淋泵均设置在办公楼的地下一层(层高5m),消防水池最低有效水位线距离池底0.6m,水位线以上水深为4m。高位消防水箱设置在办公楼屋顶水箱间内,建筑内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统分别设置消防水箱出水管。水箱最低有效水位距离本建筑顶层消火栓栓口高度为10m。消防水池储存室内消防用水量,两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。三栋建筑各系统设计流量见下表:
辖区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
对建筑消防给水管网进行检查,下列管网设置中不符合规范要求的有( )。
参考解析: 8.2.6埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:2管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;3管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m,该地区冰冻线深度为0.7m,管道埋深不应小于0.7+0.3=1.0m,A错误。
该商业区最高建筑建筑高度为88m,消防消火栓泵扬程最小为88-4+1.1+5+35-0.6=124.5m,系统工作压力最小为(4+124.5×1.2)÷100=1.534MPa>1.2MPa,故室内架空管道应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管,D错误。