2分
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为...
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为6m。
商业区由DN300的市政环状给水管引两条DN200的供水管给室外供水。室外管网上设置室外消火栓并采用环状供水,供水压力为0.20MPa,供水管道采用球墨铸铁管道全部埋地敷设,商业区所在地区冰冻线深度为0.7m。
商业区室内合用湿式临时高压消防给水系统,消防水池、水泵控制柜、消火栓泵和喷淋泵均设置在办公楼的地下一层(层高5m),消防水池最低有效水位线距离池底0.6m,水位线以上水深为4m。高位消防水箱设置在办公楼屋顶水箱间内,建筑内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统分别设置消防水箱出水管。水箱最低有效水位距离本建筑顶层消火栓栓口高度为10m。消防水池储存室内消防用水量,两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。三栋建筑各系统设计流量见下表:
辖区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
对各建筑消防水泵接合器进行检查,消防水泵接合器的设置不符合规范要求的有( )。
参考解析: 5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;商场室内消火栓系统至少设置3个水泵接合器,自动喷水灭火系统至少设置2个水泵接合器,共计5个水泵接合器,办公建筑至少设置5个水泵接合器。5.4.8墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。A、C、D错误。5.4.7水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。B错误。各水灭火系统应分别设置水泵接合器,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,E正确。