2分
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为...
某商业区由一座建筑高度88.0m的22层办公楼、一座建筑高度54.0m的17层高级宾馆和一座建筑高度24m、每层建筑面积为8000m2的4层商场组成。其中,办公楼外墙设置了玻璃幕墙,高级宾馆首层层高为6m。
商业区由DN300的市政环状给水管引两条DN200的供水管给室外供水。室外管网上设置室外消火栓并采用环状供水,供水压力为0.20MPa,供水管道采用球墨铸铁管道全部埋地敷设,商业区所在地区冰冻线深度为0.7m。
商业区室内合用湿式临时高压消防给水系统,消防水池、水泵控制柜、消火栓泵和喷淋泵均设置在办公楼的地下一层(层高5m),消防水池最低有效水位线距离池底0.6m,水位线以上水深为4m。高位消防水箱设置在办公楼屋顶水箱间内,建筑内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统分别设置消防水箱出水管。水箱最低有效水位距离本建筑顶层消火栓栓口高度为10m。消防水池储存室内消防用水量,两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。三栋建筑各系统设计流量见下表:
辖区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
对室外消火栓的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
参考解析: 7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,A正确,布置间距不应大于120m,B错误。7.3.10室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。该商业区室外管网压力为0.20MPa>0.14MPa,不需要在倒流防止器前设置一个消火栓,C正确。室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;D错误。室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;E正确。