一、背景 华东机电安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2015年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,华东机电安装公司应派相应人员配...

一、背景
华东机电安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2015年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,华东机电安装公司应派相应人员配合保驾。在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间,发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。
上述两事件发生后,建设单位与华东机电安装公司一起组织有关人员,进行调查,分析原因:
(1)在查竣工档案资料时,5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭的限位测定数据;
(2)对1号主电动阀门单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据,查值班人员操作情况,发现1号主电动阀门开启前,未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况。
二、问题
1.华东机电安装公司安装全部完成后,何时发送保修证明书给建设单位保修时间应从何时开始计算
2.工程竣工验收投入使用后,华东机电安装公司对交付后服务应包括哪些方面的内容
3.华东机电安装公司对5号电动阀门事件应如何处理
4.华东机电安装公司对1号主电动阀门事件又应做如何处理
5.安全阀的校验有何规定

你可能感兴趣的试题

3 问答题 20分
4 问答题 20分
背景资料:
某建设单位新建一工业项目,经招标,机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。其中,车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B公司。合同规定,施工现场管理由A公司总负责,工程项目主材由A公司提供,工程设备由A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。
在施工过程中发生如下事件:
事件一:监理公司发现B公司在锅炉安装施工前,没有办理书面告知手续就进行施工,施工作业人员没有持证上岗,便指令B公司停工。
事件二:由于A公司采购的变压器延期1个月到现场,致使B公司发生窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔。
事件三:消防工程验收时,B施工单位提交的有关验收技术资料不完整,公安消防监督机构不予验收。消防工程竣工后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,填写《建筑工程消防验收申报表》,要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用,但公安消防监督机构不受理。
事件四:由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求,监理公司不予验收。
问题:
1.在事件一中,说明监理公司指令B公司停工的理由。
2.在事件二中,B公司向A公司提出索赔,是否合理说明理由。
3.在事件三中,消防工程验收时,需要哪些资料
4.安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求
5 多选题 2分
  • A.施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器
  • B.严禁一个开关控制两台及以上用电设备
  • C.保护零线必须做重复接地
  • D.工作零线必须做重复接地
  • E.保护零线必须接入保护电器