解析题 30分

背景资料: 某机电安装公司在南方某市承包了一个油库改造项目。工程范围包括新增2个3000m3储油罐,对原有部分输油管道进行改造。其中有一种管材该公司没有焊接过,也没有进行过类似材质的管道焊接。整个改造...

背景资料:
某机电安装公司在南方某市承包了一个油库改造项目。工程范围包括新增2个3000m3储油罐,对原有部分输油管道进行改造。其中有一种管材该公司没有焊接过,也没有进行过类似材质的管道焊接。整个改造工程6月30日开工,工期120d。中间只允许罐区,日常工作停工5d,才能完成管线的连接,该工程附近有一居民小区。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m,采用气顶法施工,设计要求丁字形焊缝100%射线探伤,其余焊缝为5%;试验合格后,内部由轻质油彻底清洗。项目部在开工前制定了预控方案,并采取了措施,进行了技术交底和安全交底。但在吊装壁板时产生了较大的变形。
问题:
1.对于没有进行过类似材质焊接的管道,其焊接工艺规程(WPS)的编制有何要求
2.该工程项目部制定的壁板吊装的质量装预控方案一般应包括哪些内容采取哪些措施
3.指出本工程有哪些危险源针对紧急状态,应制定哪些具体预防措施
4.本工程有哪些环境因素,应如何处理

你可能感兴趣的试题

3 问答题 20分
4 问答题 20分
背景资料:
某建设单位新建一工业项目,经招标,机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。其中,车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B公司。合同规定,施工现场管理由A公司总负责,工程项目主材由A公司提供,工程设备由A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。
在施工过程中发生如下事件:
事件一:监理公司发现B公司在锅炉安装施工前,没有办理书面告知手续就进行施工,施工作业人员没有持证上岗,便指令B公司停工。
事件二:由于A公司采购的变压器延期1个月到现场,致使B公司发生窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔。
事件三:消防工程验收时,B施工单位提交的有关验收技术资料不完整,公安消防监督机构不予验收。消防工程竣工后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,填写《建筑工程消防验收申报表》,要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用,但公安消防监督机构不受理。
事件四:由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求,监理公司不予验收。
问题:
1.在事件一中,说明监理公司指令B公司停工的理由。
2.在事件二中,B公司向A公司提出索赔,是否合理说明理由。
3.在事件三中,消防工程验收时,需要哪些资料
4.安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求
5 多选题 2分
  • A.施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器
  • B.严禁一个开关控制两台及以上用电设备
  • C.保护零线必须做重复接地
  • D.工作零线必须做重复接地
  • E.保护零线必须接入保护电器