解析题 20分

某渠道工程全长11.9381km,其中明渠长10.881km,渡槽长1.1km。左岸排水建筑物5座,控制建筑物2座(节制闸、退水闸各1座)。渠道设计流量220m3/s、加大流量280m3/s.渠道过水...

某渠道工程全长11.9381km,其中明渠长10.881km,渡槽长1.1km。左岸排水建筑物5座,控制建筑物2座(节制闸、退水闸各1座)。渠道设计流量220m3/s、加大流量280m3/s.渠道过水断面为梯形,设计底宽为15m,堤顶宽5m,渠道内边坡系数为1:2.0。渠道挖深8m,填高11m。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工承包合同;发包人和监理人签订了监理委托合同。
【事件】
事件1:质量监督机构在进行生产安全隐患排查时,发现渠道开挖部分缺少安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全,未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理,安全教育和培训不到位,在开挖渠顶1m范围内堆放弃渣,且变形监测资料不全。
事件2:发包人要求在开工之前各参建单位共河进行危险源辨识和评价,井采取相应的对策,施工过程中不再进行危险额并识和评价。在柱号2+100~2+500处为膨胀土段,宜发生脱坡崩塌和滑坡,为重大危险源。该危险源由监理人和承包人共同管控,发包人监督。
事件3:在对弃渣场堆渣高度为6m的开挖工作评价时,采用LEC法评价,其中L=6, E=5,C=10。
【问题】
1.事件1,试用综合判断法确定生产安全隐患类型,并阐述该安全隐患治理程序。
2.指出事件2中的不要之处,并说明理由。
3. 事件3,试判别该危险源的风险等级,并说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某水电站的大坝枢纽系统,包括拦河坝、拦河栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定为闸坝结合式,由右岸泄洪闸和左岸溢流坝段组成。溢流堰上设置插板门抬高正常蓄水位,汛期辅助泄洪。20 年一遇以下洪水由泄洪闸下泄。当遭遇20 年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄洪。发包人与施工承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年版)》签订了施工承包合同,发包人和监理人签订了监理合同。开工时间为2016 年3 月15 日,工期36 个月。
【事件】
事件1:施工承包人的现场安全生产组织机构见下页图。

事件2:地下暗挖隧洞进水口长200m,底板高程2630.0m,孔口高8.2m,宽7.0m。施工过程中
施工承包人编制了专项施工方案。
事件3:2016 年10 月,新进场一批工人,施工承包人组织了对新进场工人的安全生产教育培
训。
事件4:按照施工进度计划,2018 年9 月的施工内容为闸门安装、围堰拆除。单扇闸门重量为
15t。施工承包人用于闸门安装的大型起重设备是向设备租赁公司租用的。
【问题】
1.根据事件1 中所示的现场安全生产组织机构,分析施工承包人现场安全技术交底层级。
2.根据事件2,简述该地下暗挖隧洞专项施工方案是实施控制程序。
3.根据事件3,简述施工承包人应该对新进场工人的安全生产培训主要形式及内容。
4.根据事件4,试识别2018 年9 月的重大危险源,并阐述监理人对大型起重设备的进场验收程序。
3 解析题 20分
某水库工程,主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年版)》签订了施工承包合同。合同总金额15000 万元。承包人经项目法人同意,将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位,分包合同金额3000 万元。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件:
事件1:在施工过程中,由于工期较紧,承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位,并已报项目法人审批。
事件2:在施工过程中,砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故,承包人认为,分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担,和承包人无关。
事件3:开工初期承包人编制了应急救援预案,但不包括分包单位的部分工程。
事件4:承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险,但不包括分包单位人员保险。
事件5:承包人按照要求计提了企业安全生产费用;承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用,计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于:①完善、改造和维护安全防护设施设备支出;②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;③安全生产检查、咨询、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)和标准化建设支出;④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺.、新标准的推广应用支出;⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1?事件5 的不妥之处,并说明理由。
2.根据事件5,请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额,并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
4 解析题 20分
某引水工程起点桩号64+100,终点桩号76+100,总长12.0km,主要建筑物包括明渠和建筑物两类。明渠渠道全长11.296km,过水断面采用梯形断面。渠道设计水深7.5m。建筑物包括:2 座河渠交叉建筑物,4 座左岸排水建筑物,1 座渠渠交叉建筑物,1 座节制闸,8 座公路桥,4 座生产桥和1 处管理用房。该工程为透水地基、一级马道以下迎水面置换填黏土共144.35 万m3。开工日期为2015 年4 月10 日,工期48 个月。
【事件】
工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:施工初期,施工单位施工现场管理人员和施工人员大约200 人,施工单位安排质量部副部长作为兼职安全生产管理人员。
事件2:暑假期间,施工单位接收了一批学校派遣的实习生,因实习生不属于公司员工,未经任何培训,直接上岗作为施工员。
事件3:施工过程中,兼职安全生产管理人员发现了重大安全隐患,要求排除隐患后再组织施工,施工单位以影响了施工进度为由,扣除了兼职安全生产管理人员年度奖金。
事件4:为便于混凝土施工,施工单位建立了2 座HZS90 混凝土拌和站,安全监督部门检查时发现其中1 座混凝土拌和站未设置标识牌,指示施工单位停工整顿,施工单位因工期原因未执行安全监督部门的指示,安全监督部门立即联系供电部门对施工单位停止供电。
事件5:2018 年7 月,管理房楼下部已装修完成,正在进行上部装修,为了节约成本,施工单位将工人宿舍设置在了管理房楼内。
事件6:由于临近春节,施工单位资金紧张,因此挪用了安全作业环境及安全施工措施费为工人发了工资。
【问题】
请指出事件1?事件6 中的不妥之处,并说明理由。
5 解析题 20分
某跨河渡槽槽身为矩形单槽混凝土结构型式,槽身段全长102.79m,槽身断面尺寸为1.3m×1.0m(宽×高)。渡槽由桩基、排架、承台、槽身段等组成。槽架基础为C25 混凝土灌注桩,桩径1.0m 桩长20m 的混凝土灌注桩2 根,排架及承台为C30 钢筋混凝土,排架柱高10.34m,柱断面尺寸为0.5m×0.4m,渡槽身为C50 钢筋混凝土。连接段基础换填15%水泥土。槽身混凝土采用现浇法施工,下部搭设满堂脚手架作为支撑体系,计算校核后采用φ48mm 钢管,间排距为1.0m×0.8m,为确保其整体稳定性,内设剪刀撑加固支撑。槽身混凝土模板采用组合钢模板,人仓采用25t 汽车吊吊1m3混凝土吊罐人仓。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件:
事件1:搭设满堂脚手架基础为压实填土地基,立杆下部设置垫板,搭设脚手架人员具有架子工作业证书;搭设人员首先将钢管进行穿孔,然后用扣件扣上。搭设完成后,将缆风绳系于架体上。
事件2:浇筑完成后,施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架,拆除时,上下层同时拆除,上层拆除的材料抛至划定固定范围。
事件3:施工钢模板安装时,将模板支撑在了脚手架上。
事件4:渡槽槽身混凝土结构的承重模板,应在混凝土达到下列强度要求后才能开始拆除:①跨度小于等于2m,50%;②跨度2?8m,70%;③跨度大于8m,100%。
事件5:在拆除脚手架的过程中,由于先拆除了连墙杆,解开了缆风绳,导致脚手架倾翻,造成3 人死亡,7 人重伤,造成800 万元直接经济损失。事故发生时间为中午12:30,事故发生后:时间12:50,事故现场人员以电话形式向事故责任单位负责人报告了事故情况;时间15:20,事故责任单位向县级安全监督机构报了事故发生情况;时间16:10,县级安全监督机构向市级安全监督部门报告了事故情况。市级安全监督部门接到报告后未再上报。
【问题】
1.请指出事件1?事件3 的不妥之处,并说明理由。
2.根据事件4 计算该渡槽底板允许拆模的混凝土强度。
3.根据事件5,判断生产安全事故等级,指出不妥之处,并说明理由。