解析题
10.00分
案例一 某高层商住楼,地上 28 层,地下 1 层,地下 1 层为设备用房,地上 1~4 层为商场,每层建筑面积为 1200㎡,5~28 层为单元住宅,每层建筑面积为 1000 ㎡,建筑高度为 90m...
案例一
某高层商住楼,地上 28 层,地下 1 层,地下 1 层为设备用房,地上 1~4 层为商场,每层建筑面积为 1200㎡,5~28 层为单元住宅,每层建筑面积为 1000 ㎡,建筑高度为 90m,商场设有防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室。商场和住宅的装修均采用符合防火规定的吊顶。该商住楼内自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等,并经消防验收合格,商场使用的喷头型号为:ZSTZ-15/68℃。投入使用后,商场委托检测机构对该建筑进行功能检测,发现以下问题:
l、打开末端试水装置,达到规定流量水流指示器不动作、水泵未启动。
2、任选一层模拟火灾,防烟楼梯间及每层合用前室的正压送风口均打开
根据以上材料,回答问题:
1、该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积是多少
2、喷头的型号是否适用,如不适用,需选用那种类型的喷头
3、分析水流指示器不动的原因,如何处理
4、分析水泵未启动的原因。
5、机械防烟系存在什么问题,如何处理
参考解析: 1、该仓库的火灾危险性是哪一类,简述原因。
答:1)该洁具仓库为丙类。
答:1)耐火等级合理。根据案例描述,承重墙和柱子为不燃性耐火极限为 2.5h,梁为不性耐火极限 1.5h,楼板为不燃性耐火极限 1h,其耐火等级可以确定为二级。对于二级耐火等级的吊顶其材料采用不燃性,那么耐火极限可以不限,故吊顶采用石膏板其耐火极限为 0.1h,也符合要求。
对于多层丙类 2 项仓库,当设自动灭火系统时可扩大一倍,其最大允许占地面积可增加一倍为 9600 ㎡>此仓库占地面积 7000 ㎡。
对于多层丙类 2 项仓库,当设自动灭火系统时可扩大一倍,其最大防火分区建筑面积可增加一倍为 2400 ㎡<此仓库防火分区面积 3000 ㎡。应改为每层划分 3 个防火分区。
答:1)不合理。
答:1)不合理。